Eigentlich gerade zu viele neue Sensoren auf einmal ![]()
Hier mal zwei Grafen aus Grafana der letzten 24H zu mit meinen beiden Referenz Sensoren „RuuviTag Pro“
Abtastrate des SCD41 ist auf 10s eingestellt
Sieht also gar nicht so schlecht aus, mit einem Offset sollte das funktionieren
grob wäre es:
Temp => -1,4 °C
Hum => -4 %
Großes Offset kann ich also nicht beobachten, aber bei mir ist die Sensorplatiene auch nicht direkt auf meinem ESP32C3
Erster Versuch funktionierte nicht, aber ich bin noch bei dir ![]()
Standard wert wäre ja 4 Grad (Werte möglich von 0 bis 20)
also ohne Eintrag wäre das ja :
sensor:
- platform: scd4x
temperature_offset: 4
jetzt mal mit (9:34 Uhr)
sensor:
- platform: scd4x
temperature_offset: 2
![]()
ich hätte jetzt also erwartet das die Temperatur Ausgabe um 2 Grad fällt => nö
(die Hum singt rapide im Wert)
Nach dem deaktivieren brauch er etwas 5 min bis alles wieder auf die alten Werte einschwingen
Meine „alte“ Methode funktioniert aber hervorragend:
sensor:
- platform: scd4x
# temperature_offset: 4
co2:
name: "SCD41 CO2"
filters:
- offset: 0.00 # offset noch ermitteln
temperature:
name: "SCD41 Temperature"
id: scd41_temp
accuracy_decimals: 2
filters:
- round: 2 # will round to 2 decimal place
- offset: -1.60 # offset noch ermitteln
humidity:
name: "SCD41 Humidity"
id: scd41_hum
accuracy_decimals: 2
filters:
- round: 2 # will round to 2 decimal place
- offset: -4.00 # offset noch ermitteln
update_interval: 10s
So viel zu den beiden Sensoren vom SCD41
Neu, und völlig neu für mich, ist der eigentliche CO2 Sensor
das sieht erst mal plausible aus: