hallo  
wahrscheinlich rechen sich hier wiedermal meine Englischkenntnisse  
und auch am Verständnis

nutze „Advanced Heating Control V5“

und hab da die Temperatur hinterlegt , jetzt kann man wenn ich das richtig verstehe auch in der Übersicht die Temperatur ändern , wenn ich jetzt was ändere dann springt er nach kurzer Zeit wieder auf die 7 Grad zurück und schaltet natürlich die Heizung ab

 ![image](https://community-smarthome.com/uploads/default/original/2X/c/c8a1396aaab97bd489b1adeefc1789664913e347.png)

das dürfte der Punkt comfort Temperatur optional sein

 ![image](https://community-smarthome.com/uploads/default/original/2X/1/1440bd43c05b65a872cced5aca7e68287d08fb56.png)

danke

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MarzyHA](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/marzyha/32/11668_2.png) [@MarzyHA](https://community-smarthome.com/u/MarzyHA)\
**Post date:** [29. März 2025 um 16:55 UTC](https://community-smarthome.com/t/advanced-heating-control-v5/5317/2 "2025-03-29T16:55:37Z")

</div>

Wie meinst du das genau? Wo hast du die Temperatur eingestellt?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![KingJosef](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/kingjosef/32/459_2.png) [@KingJosef](https://community-smarthome.com/u/KingJosef)\
**Post date:** [29. März 2025 um 17:00 UTC](https://community-smarthome.com/t/advanced-heating-control-v5/5317/3 "2025-03-29T17:00:54Z")

</div>

![image](https://community-smarthome.com/uploads/default/original/2X/5/54b9766521777a4a075759b0538b06a79fe251bc.png)

da hab ich das eingestellt aber in der Übersicht

 ![image](https://community-smarthome.com/uploads/default/original/2X/b/bec294c0c793be3a8d1a5ea75513477b3b28f39e.png)

kann ich zwar die Temperatur verstellen aber es springt immer auf die eingestellten 7 Grad nach kurzer Zeit zurück

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Palm\_Maniac](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/palm_maniac/32/11406_2.png) [@Palm\_Maniac](https://community-smarthome.com/u/Palm_Maniac)\
**Post date:** [31. März 2025 um 10:43 UTC](https://community-smarthome.com/t/advanced-heating-control-v5/5317/4 "2025-03-31T10:43:37Z")

</div>

Da sollte natürlich die Tagestemperatur stehen, z.b. 22Grad und bei Eco Temp die Nachttemperatur, z.b. 18Grad.

Da du dort 7 Grad stehen hast, ist das für deine Heizungssteuerung die zu erreichende Tageszieltemperatur.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mafe68](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/mafe68/32/3049_2.png) [@mafe68](https://community-smarthome.com/u/mafe68)\
**Post date:** [31. März 2025 um 11:07 UTC](https://community-smarthome.com/t/advanced-heating-control-v5/5317/5 "2025-03-31T11:07:54Z")

</div>

Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, hast du da IR-Heizung im Hühnerstall verbaut. Wenn die Box Temp. unter die 7°C geht, dann soll die IR Heizung einschalten und ab wo soll sie wieder ausschalten? Das ganze könntest du auch ganz einfach über eine Automatisierung machen!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![MarzyHA](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/marzyha/32/11668_2.png) [@MarzyHA](https://community-smarthome.com/u/MarzyHA)\
**Post date:** [31. März 2025 um 12:12 UTC](https://community-smarthome.com/t/advanced-heating-control-v5/5317/6 "2025-03-31T12:12:14Z")

</div>

Ich würde auch sagen, dass eine einfache Automatisierung die beste Lösung ist.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tinob](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/tinob/32/2544_2.png) [@tinob](https://community-smarthome.com/u/tinob)\
**Post date:** [31. März 2025 um 12:48 UTC](https://community-smarthome.com/t/advanced-heating-control-v5/5317/7 "2025-03-31T12:48:23Z")

</div>

Ich hatte mal ein Ähnliches Problem und hatte das falsche Heizprofil ausgewählt und musste es umstellen, dann hatte es Funktioniert.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![KingJosef](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/kingjosef/32/459_2.png) [@KingJosef](https://community-smarthome.com/u/KingJosef)\
**Post date:** [31. März 2025 um 13:35 UTC](https://community-smarthome.com/t/advanced-heating-control-v5/5317/8 "2025-03-31T13:35:04Z")

</div>

danke

dachte den blueprint zu nutzen wäre das einfachste , soweit läuft es ja super bis auf den Punkt das ich die mindesttemperatur nicht im Dashboard hochregeln kann