Heizkörperthermostat SONOFF TRV-ZBT Gen2 - Pilotprojekt

Nach einigen Versuchen mit verschiedenen Methoden ist meine anfängliche Euphorie stark eingeknickt.

Da nun mittlerweile „testfähige“ Außentemperaturen herrschen, konnten aussagefähige Beobachtungen gemacht werden.

  • Absolutes No-Go vorweg

    • an 3 von 8 Heizkörpern sind die Sonoff Thermostate nicht in der Lage das Ventil komplett zu schließen. In Stellung „OFF“ oder Fenster-auf-Absenkung auf 5°C bleiben die Heizkörper, auch über längere Zeit warm.
    • mein Verdacht: Der Antrieb ist zu schwach. Auch mehrmalige Kalibrierungs-Fahrten, welche immer laut Anzeige erfolgreich waren, haben daran nichts geändert.
    • Ok, die Ventile könnten alt und schwergängig sein und man könnte den Ventilkörper an den Heizungen austauschen (lassen). Behandlungen mit Kriechöl waren erfolglos.
      • da aber die Homematic Thermostate das vorher einwandfrei beherrscht haben, sehe ich das nicht ein.
  • die verschiedenen Test-Szenarien, mit den Heizkörpern, bei denen die komplette Schließung der Ventile funktioniert, sind wie folgt:

    • TRV ist auf externen Fühler programmiert.

      • Der Externe Raumtemperaturwert von einem Sonoff Thermometer wird an das TRV gesendet.
        • mit dem Sonoff Blueprint
        • oder mit Node-RED per MQTT_Out
      • der externe Wert ist in beiden Fällen in Z2M korrekt zu sehen.
      • der interne PID-Regler ist aktiviert.
      • Ergebnis:
        • Das TRV reagiert auf Sollwerte, allerdings schwingen die Raum-Istwerte stark über und unter den Sollwert. Teilweise um 2-3 °C.
    • TRV ist auf internen Fühler programmiert

      • Der externe Temperaturwert wird in Node-RED mit dem internen Wert zu einem Offset verechnet.
      • dieser Offset wird an die TRV Entität number.trv_schlafzimmer_local_temperature_calibration gesendet.
      • das soll dazu führen, dass der Fehler der TRV-internen Messung, bedingt durch Strahlungs- und Leitwärme des Heizkörpers zur Montagestelle des TRV, kompensiert wird.
      • auch hierbei ist der interne PID-Regler aktiviert.
      • Das funktioniert in großen Räumen erstaunlich gut, in kleinen Räumen nicht.
        • dazu steht noch ein Versuch aus
          • in kleinen Räumen wird die max. Ventilstellung number.trv_schlafzimmer_heating_valve_position auf 30-50% begrenzt, um den Heizkörper weniger Energie zur Verfügung zu stellen, um so evtl. ein Überschwingen der Raumtemperatur zu verhindern.
    • TRV wird mit Better Thermostat gesteuert

      • um es kurz zu machen
        • Die Ergebnisse haben sich sich damit nicht signifikant verbessert
        • Auch Versuche mit Better Thermostat Version 2.0.0-Beta-1 konnten das nicht ändern.

Zurzeit bin ich noch etwas enttäuscht von den Sonoff TRV-ZBT Gen2 und unschlüssig, wie ich weiter verfahren soll.
Außerdem beschäftige ich mich nun seit 10 Tagen mit dem Thema und so langsam gehen Lust und Motivation dem Ende entgegen.

  • Hat jemand bereits eigene Erfahrungen gemacht?
  • Wenn es gute Erfahrungen bzw. Ergenisse sind - wie sieht euer Setup aus?