# Homematic IP Duty-Cycle

**URL:** <https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365>\
**Category:** Homematic IP\
**Created:** [9. Dezember 2025 um 13:21 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365 "2025-12-09T13:21:27Z")\
**Posts on this page:** 19\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Schorsch](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/schorsch/32/698_2.png) [@Schorsch](https://community-smarthome.com/u/Schorsch)\
**Post date:** [9. Dezember 2025 um 13:21 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/1 "2025-12-09T13:21:27Z")

</div>

In unserem Haus habe ich 2 Access-Point installiert. Damit werden mehrere Thermostatventile und Fensterkontakte betrieben.  
Der Duty-Cycle hält sich normalerweise im niedrigen Bereich auf.  
Jedoch seit gestern nicht mehr. An beide AP’s steigt der Wert relativ stark an.  
In der Handy-APP ist nichts von evtl. Updates zu erkennen.

 ![image](https://community-smarthome.com/uploads/default/original/2X/e/eb7106c1298850a8a0a1937bbc39cc30b7ad5dc9.png)

Nach einem Neustart der AP’s war der Duty-Cycle kurze Zeit wieder niedrig, stieg dann aber wieder an. Es sieht auch so aus, als ob die Werte im Gegentakt liegen. 🤔

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Macello](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/macello/32/1981_2.png) [@Macello](https://community-smarthome.com/u/Macello)\
**Post date:** [9. Dezember 2025 um 13:30 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/2 "2025-12-09T13:30:28Z")

</div>

Schau mal ob bei einem der Geräte die Batterie schwach ist. Dadurch kann der DC ansteigen, weil die Zentrale versucht das Gerät zu erreichen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Schorsch](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/schorsch/32/698_2.png) [@Schorsch](https://community-smarthome.com/u/Schorsch)\
**Post date:** [9. Dezember 2025 um 13:38 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/3 "2025-12-09T13:38:46Z")

</div>

Danke für den Tipp, das werde ich umgehend prüfen.  
Es werden allerdings in der APP oder der Home Assistant Integration keine schwachen Batterien angezeigt.  
Das bedeutet, ich muss ALLE Batterien in Frage stellen und nacheinander die Batterien, zumindest testweise, tauschen.  
Was mich bisher von diesem Gadanken abgehalten hat, ist die Tatsache, dass an beiden AP’s der Duty-Cycle hoch ist. Wenn es also die Batterien sind, dann müssten mindestens 2 Geräte gleichzeitig einen schwachen Batteriestand entwickelt haben.  
Demnach hat mich die (meine) Logik bisher davon abgehalten.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RMortan](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/rmortan/32/3846_2.png) [@RMortan](https://community-smarthome.com/u/RMortan)\
**Post date:** [9. Dezember 2025 um 15:14 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/4 "2025-12-09T15:14:37Z")

</div>

Hast du was an der Programmierung geändert oder sind jetzt durch Weihnachten plötzlich weitere Automatieserungen aktiv… Weil wenn die „schlecht“ erstellt sind geht’s auch auf Lasten des DC…

Es müssen nicht zwingend zwei Geräte seinit leeren Batterien.. Da man nicht zuordnen kann über welchen AP das Gerät funkt leider

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DukeNukem](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/dukenukem/32/10246_2.png) [@DukeNukem](https://community-smarthome.com/u/DukeNukem)\
**Post date:** [9. Dezember 2025 um 16:48 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/5 "2025-12-09T16:48:15Z")

</div>

Es gibt doch den „AskSinAnalyzer“.  
Der zeigt dir doch genau welches Gerät „Außer Kontrolle“ ist.

Muss man etwas basteln…

Duty Cycle war bei mir mit ein Grund warum ich HM den Rücken kehre!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Macello](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/macello/32/1981_2.png) [@Macello](https://community-smarthome.com/u/Macello)\
**Post date:** [9. Dezember 2025 um 18:34 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/6 "2025-12-09T18:34:23Z")

</div>

@Schorsch Hast du mit nur einem AP Empfangsprobleme, oder warum hast du Zwei? Zieh einem AP mal den Stecker und schau ob der DC beim anderen fällt.

Nachtrag  
Vergiss was ich geschrieben habe. Ich bin von zwei getrennten AP’s ausgegangen. Es ist völlig an mir vorüber gegangen, daß man die verbinden kann. Bin doch schon zu lange weg vom AP.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Schorsch](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/schorsch/32/698_2.png) [@Schorsch](https://community-smarthome.com/u/Schorsch)\
**Post date:** [10. Dezember 2025 um 09:29 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/7 "2025-12-10T09:29:18Z")

</div>

> [@RMortan](#):
>
> Hast du was an der Programmierung geändert oder sind jetzt durch Weihnachten plötzlich weitere Automatieserungen aktiv

Das habe ich nicht und die Weihnachtsbeleuchtung hat bei mir auch nichts mit Homematic zu tun.

> [@RMortan](#):
>
> Weil wenn die „schlecht“ erstellt sind geht’s auch auf Lasten des DC…

Der Gedanke ist nicht abwegig. Habe deshalb alle Better Thermostat Integrationen deaktiviert und Node-RED, in dem alle Zeitpläne programmiert sind, vorübergehend gestoppt.  
Das hatte aber keine Auswirkung auf den DC. ☹

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Schorsch](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/schorsch/32/698_2.png) [@Schorsch](https://community-smarthome.com/u/Schorsch)\
**Post date:** [10. Dezember 2025 um 09:30 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/8 "2025-12-10T09:30:08Z")

</div>

> [@DukeNukem](#):
>
> Es gibt doch den „AskSinAnalyzer“.  
> Der zeigt dir doch genau welches Gerät „Außer Kontrolle“ ist.

Den kenne ich nicht, muss ich mir mal anschauen.  
Danke für den Tipp.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Schorsch](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/schorsch/32/698_2.png) [@Schorsch](https://community-smarthome.com/u/Schorsch)\
**Post date:** [10. Dezember 2025 um 09:39 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/9 "2025-12-10T09:39:02Z")

</div>

> [@Macello](#):
>
> Hast du mit nur einem AP Empfangsprobleme

Ja, hatte ich.  
mit einem AP im Keller war im Dachgeschoss der Empfang schlecht.  
Zentral im Obergeschoss einen AP zu platzieren war wegen mangelnder LAN-Leitungswege ungünstig.  
Also habe ich im Dachgeschoss einen AP platziert.  
Das hat einwandfrei funktioniert.

> [@Macello](#):
>
> Zieh einem AP mal den Stecker und schau ob der DC beim anderen fällt.

Guter Tipp.  
Dazu bin ich aber nicht mehr gekommen, da das Fehlverhalten sich selbst geheilt hat.

- Ohne weitere Maßnahmen hat sich der DC wieder auf Normalwerte eingepegelt. 🤔

 ![image](https://community-smarthome.com/uploads/default/original/2X/3/3a6994c4c110e69ac1da6ece6063c6f5eaa34edf.png)

Vielleicht sollte ich die Statusanzeige des DC (mit Farbumschlag) vom Dashboard nehmen und keine Message an mein Handy schicken.  
Wenn ich das nicht hätte, wäre die „Störung“ unbemerkt an mir vorbeigegangen.  
Möglicherweise lege ich auch die Triggerschwelle einfach höher.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![RMortan](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/rmortan/32/3846_2.png) [@RMortan](https://community-smarthome.com/u/RMortan)\
**Post date:** [10. Dezember 2025 um 09:53 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/10 "2025-12-10T09:53:55Z")

</div>

Vll hattest du einfach einen „Störer“ im Bereich… In der OpenCCU sieht man noch den CS und wenn der Zuhoch ist geht meist der DC mit hoch…

Der CS wird durch „Störer“ beeinflusst…

Aber vll hast du auch recht sollte man das System einfach nicht soviel kontrollieren wollen…

Es meldet sich schon wenn nichts mehr geht 🙈

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Schorsch](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/schorsch/32/698_2.png) [@Schorsch](https://community-smarthome.com/u/Schorsch)\
**Post date:** [10. Dezember 2025 um 10:13 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/11 "2025-12-10T10:13:09Z")

</div>

> [@DukeNukem](#):
>
> Es gibt doch den „AskSinAnalyzer“.  
> Der zeigt dir doch genau welches Gerät „Außer Kontrolle“ ist.
> 
> Muss man etwas basteln…

Das überlege ich mir . . .  
ESP8266 habe ich noch einige und ein CC1101 868MHZ kostet auch nur wenige Euro.  
Für 8 Thermostate und Fenstersensoren lohnt es nicht wirklich, aber der Winter ist ja noch lang.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DukeNukem](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/dukenukem/32/10246_2.png) [@DukeNukem](https://community-smarthome.com/u/DukeNukem)\
**Post date:** [11. Dezember 2025 um 05:35 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/12 "2025-12-11T05:35:47Z")

</div>

Ja, das kann ich schon verstehen würde dir das aber trotzdem wärmstens empfehlen.

Mein komplettes SmartHome war damals auf HM aufgebaut, 60 Geräte insgesamt.  
Den meisten Funkmüll haben meine Selbstbauten Erzeugt, 8k Empfänger an 8k Relaykarten, 8K Sender mit denen ich alles schaltete, Bewegungsmelder die die LEDs schalteten und und und… Dauernd zu viel Duty Cycle…  
Dann umstieg auf ESP D1 mini statt 8k Empfänger. Dann HA.

Heute sind es noch 22 Geräte die im „Ramen“ senden also Heizung, Fensterschalter, Energiemessung, Temperatur- und Lichtmessung.

Einzige Ausnahme ist mein MP3 Funk Gong der über 250 MP3 Dateien abspielen kann.

Seit vielen Jahren KEIN einziger Ausfall mehr (1 Stunde warten oder zu viel Duty Cycle).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DukeNukem](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/dukenukem/32/10246_2.png) [@DukeNukem](https://community-smarthome.com/u/DukeNukem)\
**Post date:** [11. Dezember 2025 um 07:03 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/13 "2025-12-11T07:03:25Z")

</div>

Noch 2 Punkte zu dem Gerät:

Für die Stromversorgung einen USB-A Stecker anlöten.  
Hat den Vorteil das man einen Akku dran macht und  
dann durch das Haus gehen kann und  
auf dem TFT den Verursacher am Ausschlag sieht.

Das Gerät dann auch am PC anschließen kann und über das  
PC Programm auf dem Kuchen-Diagramm den „Bösewicht“ sieht…

Das macht auch in „Friedenzeiten“ Spaß das ganze mal zu sehen…😉

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ELVElektronikAG](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/elvelektronikag/32/11861_2.png) [@ELVElektronikAG](https://community-smarthome.com/u/ELVElektronikAG)\
**Post date:** [25. Februar 2026 um 10:50 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/14 "2026-02-25T10:50:37Z")

</div>

Hallo Community,

wenn euer Duty Cycle (DC) mal wieder Amok läuft, hilft euch das hier hoffentlich bei der Fehlersuche!

Der DC lässt sich meistens recht gut zähmen, wenn man weiß, wo man ansetzen muss:

### 1. Geduld bei Geräte-Updates

Wenn ihr neue Firmware auf eure HmIP-Geräte spielt, werden die Pakete häppchenweise übertragen. Dabei pendelt sich der DC gerne mal dauerhaft zwischen **30–40 %** ein. Das kann von ein paar Stunden bis zu zwei Tagen dauern – also kein Grund zur Panik, sondern einfach abwarten und Tee trinken.

### 2. HmIP-Zwischenstecker als „Bremsklotz“?

Klar, die Reichweitenverlängerung (z. B. beim HmIP-PSM) ist praktisch. Aber: Wenn die Routing-Funktion aktiv ist, erhöht das die Funklast, da Pakete teils mehrfach (als Multicast und sequenziell) gesendet werden. Die Info wird also quasi verdoppelt. Wenn euer DC dauerhaft zu hoch ist: Testweise das Routing deaktivieren!

### 3. Programm-Dauerfeuer verhindern

Der Klassiker: Zu nervöse Trigger. Achtet darauf, dass eure Programme nicht bei jeder kleinsten Messwertänderung (z. B. Helligkeit oder Leistung) sofort feuern. Nutzt Zusatzbedingungen („nur prüfen“) oder baut Sperren ein, damit die Zentrale nicht unnötig ins Plaudern kommt.

### 4. Funk-Kuscheln vermeiden

Zentralen sind kleine Diven und brauchen Platz. Steht die Zentrale zu nah am Router oder direkt neben einem billigen Schaltnetzteil, stört das den Funk und treibt den DC hoch. **Faustformel:** Haltet mindestens **0,5 bis 1 Meter Abstand** zu anderen elektronischen Geräten.

Viel Erfolg beim Optimieren! Beste Grüße, Andreas

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Schorsch](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/schorsch/32/698_2.png) [@Schorsch](https://community-smarthome.com/u/Schorsch)\
**Post date:** [25. Februar 2026 um 11:30 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/15 "2026-02-25T11:30:40Z")

</div>

Hallo Andreas @ELVElektronikAG ,

💙-lich willkommen in unserer tollen Community!

Mit dir sind wir jetzt stolze 4.126 Mitglieder.

Ein überraschender und willkommener Auftritt als Firmenvertreter. 👏

Direkt der 1. Punkt deiner Liste hat mich mal kalt erwischt.  
Als ein Update lief, hat die Duty-Cycle Überwachung auf dem Handy Alarm gegeben und rote Signale auf dem Dashboard erzeugt.  
Aus derzeitiger Unwissenheit habe ich erstmal mein ganzes Setup „auseinandergenommen“.

Ich betreibe 8 Heizkörperthermostate mit 2 LAN-vernetzten AP’s.  
Beide Duty-Cycle liegen derzeit bei 3.0%.  
Ein AP ist im Keller, 0,5m neben der FritzBox, der zweite ist im Obegeschoss 0,5m neben einem FritzRepeater.  
Die Thermostate werden in HA mit Better Thermostat geregelt (gesteuert).  
Dieses Setup funktioniert bei mir sehr gut. Allerdings habe ich auch noch etwas um Better Thermostat „herumprogrammiert“, damit es mit Homematic sauber läuft.

Viel Spaß und Erfolg weiterhin hier im Forum.

vG  
Schorsch

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ELVElektronikAG](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/elvelektronikag/32/11861_2.png) [@ELVElektronikAG](https://community-smarthome.com/u/ELVElektronikAG)\
**Post date:** [25. Februar 2026 um 12:55 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/16 "2026-02-25T12:55:51Z")

</div>

Hallo @Schorsch,

vielen lieben Dank für die herzliche Begrüßung!

Das Updateverhalten ist auch nicht wirklich gut von Homematic IP beschrieben, darüber stolpern viele Nutzer.

Lange Zeit war ELV eher der „unnahbare“ Hersteller bzw. Händler – aber genau das wollen wir ändern. Als Community Manager darf ich jetzt wieder deutlich aktiver in den Communitys unterwegs sein.

Klasse, dass du mit dem System so zufrieden bist! Ich selbst betreibe es übrigens auch in Kombination mit Home Assistant. Das „Better Thermostat“ habe ich zwar noch nicht genutzt, aber das klingt definitiv spannend!

Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit euch.

Beste Grüße Andreas

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DukeNukem](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/dukenukem/32/10246_2.png) [@DukeNukem](https://community-smarthome.com/u/DukeNukem)\
**Post date:** [26. Februar 2026 um 05:27 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/17 "2026-02-26T05:27:48Z")

</div>

Moin Andreas

Von mir auch ein Herzliches Willkommen bei uns.

Gut das wir jetzt auch jemanden wie Dich hier Begrüßen dürfen. 👍

Gruß Jürgen

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![GronkelAlex](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/gronkelalex/32/15066_2.png) [@GronkelAlex](https://community-smarthome.com/u/GronkelAlex)\
**Post date:** [26. Februar 2026 um 07:42 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/18 "2026-02-26T07:42:13Z")

</div>

> [@ELVElektronikAG](#):
>
> :  
> Lange Zeit war ELV eher der „unnahbare“ Hersteller bzw. Händler  
> :

Das war GENAU mein Eindruck, schön dass sich das jetzt ändert.  
Willkommen!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ELVElektronikAG](https://community-smarthome.com/user_avatar/community-smarthome.com/elvelektronikag/32/11861_2.png) [@ELVElektronikAG](https://community-smarthome.com/u/ELVElektronikAG)\
**Post date:** [26. Februar 2026 um 08:11 UTC](https://community-smarthome.com/t/homematic-ip-duty-cycle/9365/19 "2026-02-26T08:11:15Z")

</div>

Danke euch beiden 🙂