Heute habe ich diese getestet aus diesem Beitrag:
- PZEM-004T 3.0 10A Version
- Wandler 32A (1000/1) mit accracy error: 0,5 class
- Wandler 50A (1000/1) mit accracy error: 0,1 class
Test lief anders als ich gedacht habe ![]()
erst die Wandler getestet an meinem aufgebauten PZEM-004T 3.0 100A Version
Alle 3 Wandler (orginal dabei ein 100A) haben mir bei einem Verbraucher von 0,5W die gleichen zappel Grafen gezeigt, aber mit einem mean Filter konnten sie alle den Verbrauch anzeigen
Jetzt wollte aber den Test mit dem PZEM-004T 3.0 10A Version machen:
hm … er verwendet gar keinen externe Wandler sondern hat L in und L out (natürlich auch für N)
Böse Falle, beide Versionen sehen fast gleich aus
aber dafür hat er den 0,5 W Verbraucher fast ohne zappeln angezeigt, ab 0,4 W soll er laut Spezifikation reagieren. Also hat er auch seine Daseinsberechtigung
Werde aber den anderen (100A) mit 6x Wicklung in ein festes Gehäuse verbauen
Test mit mehreren Wicklungen geht natürlich nicht