Hallo,
aktuell harkt es bei mir.
Ich habe die Klimaanlage über MelCloud in HA eingerichtet und dort lässt sich auch alles wie gewünscht manuell steuern.
Jetzt möchte ich die Klimaanlage wenn sie auf Kühlen stehe um 0 Uhr abstellen. Hierfür habe ich eine Automation gebaut.
Diese schaltet die Geräte bei Aktion ausführen, jedoch nicht automatisch um 0 Uhr… was mache ich falsch?
- Um 0Uhr wird getriggert
- mit 4x oder wird geprüft ob die Geräte auf cool stehen
- Die Geräte werden nacheinader mit 5 sekunden Pause ausgeschaltet
alias: "Klima: aus kühlen aus 0:00 Uhr "
description: ""
triggers:
- trigger: time
at: "00:00:00"
conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: device
device_id: 79d3c81fececb460406d85ce531b22c3
domain: climate
entity_id: abede22e2056fdd975d2cb6ab702034f
type: is_hvac_mode
hvac_mode: cool
- condition: or
conditions:
- condition: device
device_id: b31cc8c4f910294c00e51e23d2872b7f
domain: climate
entity_id: e39d0e0b4fe712a033166828f6a03518
type: is_hvac_mode
hvac_mode: cool
- condition: or
conditions:
- condition: device
device_id: 77cbf27f4d759471fb88ef9f54c15766
domain: climate
entity_id: 253cec339bef07c72a1a2d44ef036b3e
type: is_hvac_mode
hvac_mode: cool
- condition: or
conditions:
- condition: device
device_id: b0072ae45b42e78ca77ee5ef7d7b9c03
domain: climate
entity_id: fe8a7f7a88ff883b1ee1f7d605628582
type: is_hvac_mode
hvac_mode: cool
actions:
- device_id: 79d3c81fececb460406d85ce531b22c3
domain: climate
entity_id: abede22e2056fdd975d2cb6ab702034f
type: set_hvac_mode
hvac_mode: "off"
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
- device_id: b31cc8c4f910294c00e51e23d2872b7f
domain: climate
entity_id: e39d0e0b4fe712a033166828f6a03518
type: set_hvac_mode
hvac_mode: "off"
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
- device_id: 77cbf27f4d759471fb88ef9f54c15766
domain: climate
entity_id: 253cec339bef07c72a1a2d44ef036b3e
type: set_hvac_mode
hvac_mode: "off"
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 5
milliseconds: 0
- device_id: b0072ae45b42e78ca77ee5ef7d7b9c03
domain: climate
entity_id: fe8a7f7a88ff883b1ee1f7d605628582
type: set_hvac_mode
hvac_mode: "off"
mode: single
Vielen Dank!