SolarEdge Modbus Multi (HACS Integration)

Hallo zusammen,

an diejenigen, die eine SolarEdge Photovoltaik Anlage besitzen: Habt ihr euch schonmal mit der HACS Integration “SolarEdge Modbus Multi” befasst. Ich benutze zur Zeit noch die “Solaredge Modbus” Integration von binsentsu, habe damit aber leider einige Probleme mit der Stabilität der Modbus Verbindung. Ich bekomme manchmal keine Werte zurück, was dann Fehler auslöst…

Gibt es hier im Forum schon Erfahrungen, mit welcher Integration man besser fährt?

Viele Grüße
Simon

Hallo Simon,

​ich nutze die Modbus Multi Integration.

Auch bei mir kommen fast täglich ‚Failed to connect‘-Einträge im Protokoll vor. Meistens bricht die Verbindung nur für etwa eine Minute ab, aber allein heute Morgen hat das bei mir schon 9 Protokoll Einträge erzeugt. Scheint ein typisches SolarEdge Verhalten zu sein.