X-Sense Brandmelder - Erfahrungsbericht

@Sascha1966 @mafe68 @bjoerg
Hier die Dichten der drei Gase bei (0 °C und 1013 hPa)
(Quelle Wikipedia)

  • Kohlenmonoxid (CO): 1,25 kg/m³
  • Sauerstoff (O2): 1,429 kg/m³
  • Kohlendioxid (CO2): 1,98 kg/m³

Daraus ergibt sich dann auch die Schichtung im Raum:

  • Kohlenmonoxid oben
  • Sauerstoff in der Mitte
  • Kohlendioxid unten

Und klar ist damit auch:

  • CO Melder nach oben, mindestens Kopfhöhe
  • CO2 Melder eher nach unten, ist aber eh nur ein Kennzeichen für Luftqualitiät
3 „Gefällt mir“

Update nach ein paar Monaten Betrieb.
Übergreifende Alarmierung funktioniert gut - die Dinger blasen dir fast das Trommelfell raus, ist aber für mich als Hörgeräteträger vielleicht gar nicht schlecht.

Was wichtig ist, dass die Lautstärke des Benachrichtigungstons in der Smartphone App starkt reduziert wird - Führt zu allgemeinen Erheiterung, wenn Dir das in einem Webmeeting mit einem Kunden passiert und gleich danach die beste aller Hausfrauen anruft.
Die Benachrichtigung über die App funktioniert auch nicht zuverlässig - getestet durch meine Tochter und mich.
Muss ich also endlich auf HA Benachrichtigungen umbauen, aber vorher noch prüfen, ob die Signale per MQTT auch tatsächlich sofort ankommen.

Wir hatten letzte Woche und heute Fehlauslösungen.
Das betrifft 2 Rauchmelder in einem Schuppen. Hab mich mit Claude und Arbeitskollegen unterhalten. Das liegt ziemlich sicher daran, dass einerseits Insekten unterwegs sind und Claude hat gemeint, dass auch Betauung eine mögliche Ursache ist.

Werden beide gegen Hitzemelder ausgetauscht - 54 € inkl. Paketgebühr bei Amazon.

3 „Gefällt mir“