[KW 1 / 26] : Was habt ihr diese Woche im Smart Home geplant / umgesetzt?

Ich wollte eigentlich einen HLW8032 mit einem ESP betreiben und natürlich einen falschen Sensor bestellt :cold_sweat:

HLW8032 Power Sensor - ESPHome - Smart Home Made Simple

Der M5Stack Official AC Measure Unit (HLW8032) wird natürlich nur von M5Stack über I2C unterstützt
I2C Verbindung konnte zwar mit ESP32 hergestellt werden (0x42) aber natürlich keine passenden Konfiguration zum einbinden … ärgerlich

also aus Frust einen meiner PZEM-004T 3.0 auf die schnelle (war diesmal mit Hürden) an einen ESP32S verbunden
Dann die Phase (L) 6x durch den Wandler geführt und zwei Sensoren umgerechnet (direkt im Code)

Habe es mit der Stromversorgung des Versuchsaufbaus (Netzteil und PZEM) getestet, sowie mit einem 60W Leuchtmittel

Dann noch ein wenig mit den Filtern gespielt => jetzt passt alles

Hier nur mein Versuchsaufbau, da der ja nicht wirklich zu erfassen ist :upside_down_face:
ca. 0,7 Watt ist mit den meisten nicht messbar (gleiches gilt natürlich auch für Current)

Abtastrate = 1 sec

das ganze habe ich provisorisch mit dem PZEM-004T 3.0 100A Version sowie 100A Wandler gemacht

Bestellt habe ich jetzt:

  • PZEM-004T 3.0 10A Version
  • Wandler 32A (1000/1) mit accracy error: 0,5 class
  • Wandler 50A (1000/1) mit accracy error: 0,1 class

damit sollte:
starting measure current = 0,01A
starting measure power = 0,4W
möglich sein (und dann natürlich noch 6x L durch den Wandler)

werde Berichten

3 „Gefällt mir“